 Pranešimo tema: GRID TIE Keitikliai saulės energijos baterijoms
StandartinėParašytas: 2010 Lap 07 18:39 
Atsijungęs
Pradeda mokytis daryti pats
Pradeda mokytis daryti pats

Užsiregistravo: 2010 Lap 06 21:30
Pranešimai: 56
Vienas iš GRID TIE variantų:

GRID TIE SVT . General Electric produktas.
Trumpa informacija http://www.eliranga.lt/elektrotechnika/ ... aterijoms/ .


Tai keitiklis, kurio standartinis komplektas siūlomas jau su ethernet jungtimi prisijungimui prie PC ir komplekte yra vizualizacijos programa.
Tikrai ne pats pigiausias variantas, bet vertas dėmesio.

Gal kas esate susidūrę su paprastesniais variantais veikiančiais pagal GRID TIE technologiją?


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema: Re: GRID TIE Keitikliai saulės energijos baterijoms
StandartinėParašytas: 2011 Lie 28 13:17 
Atsijungęs
Pradeda mokytis daryti pats
Pradeda mokytis daryti pats

Užsiregistravo: 2010 Lap 06 21:30
Pranešimai: 56
Kai turėsiu pakankamą kiekį baterijų, planuoju ateityje statyti GRID TIE inverterį, nes su DC įtampa galima maitinti labai ribotą kiekį įrangos, nes įranga dažniausiai veikia tik nuo AC tinklo.
Šiuo metu 2000W GRID TIE PVIN02KS galima įsigyti už 4850,00 Lt su PVM.


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema: Re: GRID TIE Keitikliai saulės energijos baterijoms
StandartinėParašytas: 2012 Sau 18 23:14 
Atsijungęs
Pradeda mokytis daryti pats
Pradeda mokytis daryti pats

Užsiregistravo: 2010 Lap 06 21:30
Pranešimai: 56
diodas rašė:
Beje, dabar labai susidomėjau taip vadinamais "Grid Tie" inverteriais. Labai jau man nepatinka tas energijos kaupimas akumuliatoriuose. Ir efektyvumas krenta, ir kaina smarkiai auga. Ar teko pačiam kažką bandytis su tais inverteriais? Skaičiau viename forume (vėjo jėgainių mėgėjų forumas Lietuvoje), tai ten keli žmonės naudoja šiuos inverterius. Problema tik viena - reikia efektyviai sunaudoti visą pagamintą elektrą, nes kitu atveju bus dovanojama elektra LESTO, kas visiškai nepriimtina.. O privalumų labai daug. Taip ir vilioja .


Tik yra viena problemėlė, minimali įėjimo įtampa turi bųti ne mažesnė kaip 150VDC. Vadinasi reikės susilituoti kiek daugiau panelių ir sujungti nuosekliai, kad turėti nors apie 200VDC.
Jei tave domina toks keitiklis, keipkis, pagelbėsiu su kaina.


diodas rašė:
Na, kas liečia inverterius, yra ir tokių, kurie dirba nuo žemesnių įtampų (14-50V). Ebay yra nemažai variantų:
Pirmas pavyzdėlis., antras pavyzdėlis.
Šie inverteriai netgi MPPT funkciją turi savyje. Praktiškai viskas, ko gali norėti, turint saulės baterijas. O aš jau maniau gamintis pats MPPT valdiklį :) .


Žvilgterėjau į mažuosius GridTie keitiklius.
Puikus sprendimas mažesniems galingumams.
Aš planuoju apie 1500W. Tokiam galingumui vistik reikės aukštesnės DC įtampos. Pvz. su 24VDC sistema bus prastai, nes tokiu atveju turėsime 62A ir bus per didelė investicija į storus kabelius. Mano atveju reikės 20m., o investuoti į varį neverta, geriau tuos pinigus panaudoti rimtesniam keitikliui.
Vėliau pabandysiu padaryti palyginimą.

Kažin, pačiam gamintis keitiklį ar būtų pigiau?


Į viršų
 Aprašymas  
 
 Pranešimo tema: Re: GRID TIE Keitikliai saulės energijos baterijoms
StandartinėParašytas: 2012 Sau 19 17:08 
Atsijungęs
Pradeda mokytis daryti pats
Pradeda mokytis daryti pats

Užsiregistravo: 2010 Lap 06 21:30
Pranešimai: 56
Pabandžiau paskaičiuoti du variantus, kai turime 24V paneles 200W x 8vnt. = 1600W.
Panelės nutolusios nuo keitiklio 20m.

1. Kai panelės sujungiamos lygiagrečiai:
Sistemos įtampa 24VDC
Sistemos srovė 8,33 x 8vnt. = 66,64A

Laido skersmuo 16m2 (1m kaina ~ 4Lt/m. paprastas viengubos izoliacijos)
Nuostoliai linijoje 11,2 % ir reali įtampa paduodama į keitiklį tik 21,3V.

2. Kai panelės sujungiamos nuosekliai:
Sistemos įtampa 24VDC x 8vnt. = 192 VDC
Sistemos srovė 8,33A.

Laido skersmuo 2,5m2 (1m kaina ~ 0,70Lt/m.)
Nuostoliai linijoje 1,28 % ir reali įtampa paduodama į keitiklį 189,5V.


1. atvejo trūkumai:
Dideli nuostoliai laiduose 11,2% šildo orą. Prailginamas sistemos atsipirkimas.
Papildomos investicijos į varį: 20m x 2(laidai) x 4Lt/m. = 160 Lt. Brangesnė ir komplikuota instaliacija dėl storų laidų.
Pigus keitiklis negali pateikti realių sistemos parametrų. Kad įvertinti situaciją realiu laiku, reikia daryti atskirus matavimus arba statyti atskirą matavimo prietaisą.
Pigius keitiklius galima instaliuoti tik vidaus sąlygomis. Naudojamas ne naturalus, o priverstinis aušinimas.
1. atvejo privalumai:
Pigus keitiklis.

2. atvejo trūkumai:
Brangus keitiklis (2000W apie 4000 Lt su Ethernet galimybe ir programine vizualizacijos PC programa).
2. atvejo privalumai:
Plonesni ir pigesni laidai. 20m x 2(laidai) x 0,7Lt/m. = 28 Lt. Lengvai instaliojami.
Maži nuostoliai laiduose.
Realiame laike galima stebėti sistemos darbą ir įvertinti sistemos būseną bei parametrų pasikeitimus. Vykdoma pagamintos energijos apskaita. Esant sistemos gedimui, siunčiamas pranešimas E-mail pagalba ar k.t.


Į viršų
 Aprašymas  
 
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 4 pranešimai(ų) ] 

Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007